一、共模干扰
当现场多路信号,如4~20mA、0~10mA、1~5V同时输入多个控制器时,如下图所示。
对于传感器输出的电流信号,黄光宜 只经plc和变频器的输入阻抗之和不大于传感器的输出负载阻抗即可偏爱简谱,压力传感器的信号可以同时串入PLC和变频器王妃窦芽菜,如只有压力传感器信号,则PLC和变频器也都可以正常接收压力传感器的信号。而当液位传感器的信号也同时接入PLC和变频器时,因PLC接收信号的-端都在变频器的+端,当两传感器的信号电流不一样时,就有可能使PLC两-端的电位有较大的差异,就就形成了共模干扰电压。如PLC输入端又互相不是隔离的,则会造成PLC的模拟信号输入端接收不正常。变频器的两输入信号是在PLC的后面,其-端电位可保持在变频器内部电路设定的状态福楼法餐厅,问题不大。

 解决的办法如下图所示,在PLC输入信号的一端加装隔离模块,此时PLC的两个-端中绿茵之王,由于一个是处于隔离状态,所以不会出现两个-端一高一低,与PLC内部电路不相适应的现象。


二、变频器干扰
由于变频器输出的正统波中有许多高次谐波,这些谐波分量通过电源线男神睡务局,耦合、感应等方式传播,严重时不但会造成传感器或电子设备不能正常工作,还会造成变频器自身出现接地故障不能正常工作刘冠廷。常采取的措施有以下几项:
☆ 变频器按说明书正确可靠接地;
☆ 变频器载波频率要尽是设低一此,降低谐波辐射强度,减少位移电流;
☆ 变频器输出侧安装输出电抗器,减少电缆的电磁辐射和位移电流;
☆ 与变频器连接的输入输出信号用隔离模块或中间继电器隔离开;
☆ 变频器电源输入侧安装输入电抗器,减少变频器对电网的谐波污染;
☆ 在变频器的中间直流环节串接直流电抗器提高功率因数诡电脑。